6mm2 vaskkaabel sobib tegelikult paremini alles 24v 200W süsteemi. 12v ja 16A juures on sellel 15m kaablil 25W kadu.
PV paneeliga on sellessuhtes vähe lihtsam, et reeglina jääb ta akupargi ligidusse. Tuulikud on aga kõrgel mastis ja sealt on vaja pikk kaabel alla tuua.
200W 12v tuuliku mastis voolu alla toomiseks 10% kao juures ja 50m kaabli puhul on vaja 25mm2 kaablit.
Suured kaod 12v süsteemis või kulukas kaabli komplekt on üks põhjus miks tasub suuremate süsteemide puhul minna üle 24v peale või veelparem 48v. Sama 200W tuulik ja 50m kaabel aga 48v on vaja ainult 1,5mm2 kaablit et jääda enamvähem 10% kao juurde.
PV paneeliga on sellessuhtes vähe lihtsam, et reeglina jääb ta akupargi ligidusse. Tuulikud on aga kõrgel mastis ja sealt on vaja pikk kaabel alla tuua.
200W 12v tuuliku mastis voolu alla toomiseks 10% kao juures ja 50m kaabli puhul on vaja 25mm2 kaablit.
Suured kaod 12v süsteemis või kulukas kaabli komplekt on üks põhjus miks tasub suuremate süsteemide puhul minna üle 24v peale või veelparem 48v. Sama 200W tuulik ja 50m kaabel aga 48v on vaja ainult 1,5mm2 kaablit et jääda enamvähem 10% kao juurde.
Kui on raha, siis ostan bensiini ja sõidan tsikliga. Kui ei ole, siis sõidan ilma.