09-02-2023, 12:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-02-2023, 12:42 PM ja muutjaks oli vootele.)
Paneeli koormust muudetakse nagunii pidevalt MPPT algoritmi kasutades - tõenäoliselt on seal paralleelis mosfet-id, millega tehakse pulse width modulationit ehk PWM-i - sisuliselt lülitatakse kandevsagedusega sisse-välja ning mängitakse impulsipikkusega. Mida pikem impulss, seda rohkem kantakse energiat mosfeti väljundis olevale kondekale.
Põhjus, miks paneeli ei lubata järsult tagant lahti ühendada on selles, et paneeli pinge tõuseb kontrollimatult - seal võib ka koormuse all 1000V ja rohkem olla - ja võib toimuda läbilöök. Mõtle kuulkraani analoogiale - kui sul torus vesi jookseb ja nüüd järsku lajatad seal kuulkraani kinni, tekib üsna võimas löök, mis võib ka toru lõhkuda. Sama fenomen on ka elektri puhul.
Põhjus, miks paneeli ei lubata järsult tagant lahti ühendada on selles, et paneeli pinge tõuseb kontrollimatult - seal võib ka koormuse all 1000V ja rohkem olla - ja võib toimuda läbilöök. Mõtle kuulkraani analoogiale - kui sul torus vesi jookseb ja nüüd järsku lajatad seal kuulkraani kinni, tekib üsna võimas löök, mis võib ka toru lõhkuda. Sama fenomen on ka elektri puhul.