Asi ei ole ainult juhtme ristlõikes ja tarbitavas voolus. Asi on ka selles, kas sulle sobib, kui ühe lühise pärast näiteks kõikidest pistikutest vool kaob. Kas sa tahad, et pistikuid saaks kapist eraldi välja lülitada või kas sa tahad mõnd näiteks RVK taha panna ja mõnda jälle ei taha.
Ükski juhtme ristlõige ei ole vale, kui ees on sobilikult valitud ülekoormuskaitse. Kui seal ees on näiteks 3x63A ja sa kavatsed selle kõik ära tarbida läbi samaaegselt ühendatud tarbijate, siis 2,5mm2 juhe ei ole õige valik, samas 3x16A kaitse puhul võid laduda pistikuid ritta palju ise tahad - nagunii üle 16A pikaajaliselt tarbida ei õnnestu.
Ükski juhtme ristlõige ei ole vale, kui ees on sobilikult valitud ülekoormuskaitse. Kui seal ees on näiteks 3x63A ja sa kavatsed selle kõik ära tarbida läbi samaaegselt ühendatud tarbijate, siis 2,5mm2 juhe ei ole õige valik, samas 3x16A kaitse puhul võid laduda pistikuid ritta palju ise tahad - nagunii üle 16A pikaajaliselt tarbida ei õnnestu.