18-03-2016, 21:35 PM
Eelpool kurdeti, et 16 A kaitse ei rakendunud ja 20 A rakendus. Seda asja kutsutakse kaitsmete (mitte)selektiivsuseks.(tsumen)
Lahti seletatult: 20A kaitse oli juba koormatud mingi tarbimisega - seega oli rakendumiseni võib olla vaja veel ainult 5A ja see oligi põhjus miks rakendus 20A kaitse 16A asemel. (tegelikult oli suhe hoopis 5A versus 16A)
Lahti seletatult: 20A kaitse oli juba koormatud mingi tarbimisega - seega oli rakendumiseni võib olla vaja veel ainult 5A ja see oligi põhjus miks rakendus 20A kaitse 16A asemel. (tegelikult oli suhe hoopis 5A versus 16A)