12-06-2016, 22:09 PM
(12-06-2016, 21:21 PM)Provoker23 Kirjutas: Täitsa rumal küsimus, aga kas kilbis olevatel kaitsmetel on vahet ka kummalt poolt pinge peale tuleb? alt või ülevalt
Ja veel üks küsimus. Mis ristlõikega kaablit tasuks kasutada kui tahan toakilbist tehnoruumi eraldi kilpi tuua? 2,5 või 4mm2. Järgi tuleb sinna statsionaarselt veeboiler. Lisaks sellele siis tööruumi 3f pistik kuhu esialgu polegi midagi torgata , seinakontaktid ja valgustus. Kas võin otse sillata maja kilpi sissetuleva peakaitsme alla?
Elektroskandia kaablite koormustabel
Kui 4F pistik, siis 16A või 25A.
Mina paneks igaljuhul 5x4mm2 kaabli
MPigem siiski eraldi kaitsme alt ja tehnoruumi kilpi kindlasti lekkevool ja muu mudru jaotad laiali nagu lustib.