12-06-2016, 23:04 PM
(12-06-2016, 21:21 PM)Provoker23 Kirjutas: Täitsa rumal küsimus, aga kas kilbis olevatel kaitsmetel on vahet ka kummalt poolt pinge peale tuleb? alt või ülevaltKui sul vahet ei ole, siis pane ikka alt sisse ja välja ülevalt, nii nagu harilikult tehakse.
Ja veel üks küsimus. Mis ristlõikega kaablit tasuks kasutada kui tahan toakilbist tehnoruumi eraldi kilpi tuua? 2,5 või 4mm2. Järgi tuleb sinna statsionaarselt veeboiler. Lisaks sellele siis tööruumi 3f pistik kuhu esialgu polegi midagi torgata , seinakontaktid ja valgustus. Kas võin otse sillata maja kilpi sissetuleva peakaitsme alla?
Eks kaabli peab valima ikka maksimaalse voolutugevuse järgi. Peab arvestama ka paigaldusviisi, kas on pinnapealne, süvistatud... : http://www.elektroskandia.ee/files/Lihts...0tabel.pdf
Kui kahtled, siis pane alati jämedam kaabel, jämedam võib alati olla. Pead ikkagi arvestama sellega, et sinna 3F pistikusse võib mingil hetkel tekkida ka tarbija vastavalt pistikupesale lubatud maksimaalsele voolule. Sellel ahelal peaks oma kaitseautomaat ka vahel olema, mitte päris otse peakaitsme alla, sest peakaitse võib olla võimsam kui sellele juurde lisatavale ahelale lubatud maksimaalne vool. Kaitseautomaat pane siis vastavalt valitud kaablile.