(12-06-2016, 21:21 PM)Provoker23 Kirjutas: Täitsa rumal küsimus, aga kas kilbis olevatel kaitsmetel on vahet ka kummalt poolt pinge peale tuleb? alt või ülevaltKaitsmetel sellest savi, elektronid sibavad läbi ikka, küsimus pigem esteetikas.
Ja veel üks küsimus. Mis ristlõikega kaablit tasuks kasutada kui tahan toakilbist tehnoruumi eraldi kilpi tuua? 2,5 või 4mm2. Järgi tuleb sinna statsionaarselt veeboiler. Lisaks sellele siis tööruumi 3f pistik kuhu esialgu polegi midagi torgata , seinakontaktid ja valgustus. Kas võin otse sillata maja kilpi sissetuleva peakaitsme alla?
Arvestades nime: tehnoruum, siis pigem rohkem, kui vähem. Boileri (1F?) jaoks oleks ka 2,5mm paras, kui ei ole just mingi 400l/5kw jurakas, aga kui kunagi soov sinna pistikusse miskit jurakas mootor taha ühendada, siis võiks tummisem juhe olla. Käivad ka 4+kw mootorid peenikese kaabli otsas, aga soovitada ei julge.
Peakaitsme alla ühendamine oli seotud mingi teemaga kilbi omanduse suhtes, a´la Elektrilevi omand ja ära näpi. Täpsem inf asjatundjamatelt, minul on väljundliistul 2 kaablit ja pole ükski EE tellitud meister miskit öelnud.