(16-11-2017, 09:09 AM)Basilio Kirjutas:(15-11-2017, 19:03 PM)MeelisV Kirjutas: Pigem mitte sest praktikas ei toiminud vähemalt mõned aastad tagasi. Ehk pidevalt lükkas RV välja. Seda siis mõne erineva margi ja mudeliga.Minule ütles paigaldaja samuti, et pigem mitte. Rõske ilmaga võib hakata lambist välja lööma kuna RVK on tundlik asi. Siseosa on plastiga kaetud, välisosa reeglina kõrgel seina peal, kaitsemaandus küljes. Kui tihti on üldse vaja välisosa käppida? Selleks ajaks võib rubilniku välja lükata. No lihtsalt arvamus.
Odavalt hiina pumbalt võib kõike oodata. Olen veendunud, et korraliku tootja pumbaga ja nõuetekohase paigaldusega seda probleemi ei ole. RVK on täpselt nii tundlik nagu tal peal kirjas. Kõige tavalisem ja inimese elu kaitsmiseks optimaalseim on 30mA rakendumisvooluga. Kuni mingi piirini on lekkevool kõigis elektripaigaldites paratamatu. See toimub läbi kõigi isolatsioonide, seadmete jms. Kui lekkevool ületab normatiivi, on tegu rikkevooluga. Kui mu mälu ei peta, siis statsionaarses ja kaitsemaandusega ühendatud seadmes (mida on võimalik vooluvõrgust eemaldada ainult tööriistade abil) on lubatud maksimaalne lekkevool 5mA. Üle selle on tegu rikkega, mis võib kujutada ohtu inimestele ja sel juhul tuleks tegeleda vea kõrvaldamisega, mitta kaitsme vahelt välja jätmisega.