Voolukaabli valik elektrimootorile -
nustu826 - 01-11-2011
Tere
Et oleks siis hädasti vaja teada et kui jämeda ristlõikega peaks olema voolukaabel?
Mootor ise 2,2kw, 380V
Kas 4x2,5mm2 oleks piisav? Üks soon siis maanduse jaoks.
Toivo
RE: Voolukaabli valik elektrimootorile -
kass - 01-11-2011
On piisav ja ülearugi. Sellele võib neid 4 tk järgi panna, kui väga pikk liin ei ole. Aga lihtsalt meh. tugevusest lähtudes võikski 4 x 2,5 panna, kuigi ega vist selle otsa mootorit ei ripputata, aga ikkagi.
RE: Voolukaabli valik elektrimootorile -
diesel - 01-11-2011
ka 1mm ristlõikest jätkub kuhjaga. voolu pole ju ollagi.
kui aga kaablil pikkust tublisti olema saab, siis on peenema karva pingelang suurem ja seega vajadus jämedama järgi rohkem põhjendatud.