Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
Tambets - 03-02-2013
Tere, kõikse pere!
Otsustasin, et olen Lõuna-Osariikide kõige suurem elektrik ja panin garaazile voolumõõtja külge.
Muidu on kõik ilus ja tore, aga vot selline lugu, et ei taha voolu lugeda see lugeja.
Mis ma tegin valesti? Ehk ütleb mõni pädevam isik pildi järgi ära...
PS! Mina tean elektrist umbes nii palju, et parem ära näpi, võib surma saada.
Seega, kui keskii lahendust pakub, siis palun võimalikult "maa keeli"...
Tänud, Tamps
RE: Elektrikud, palun abi! -
kass - 04-02-2013
Tundub, et puuduvad sildühendused 1-2, 4-5 ja 7-8 klemmi vahel, st kõrvutiasuvate keermestatud aukudega klemmipaaride vahel. Arvesti pingemähised ei saa pinget peale ja arvesti ei "loe" energiahulka.
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
Tambets - 06-02-2013
Tere!
Tänan.
Proovin järgi, mis saab.
Kui pauku saab, siis tean vähemalt, kedagi, kellel ahastus peale võib tulla...
Võibolla isegi kassiahastus...
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
kass - 07-02-2013
Eks need paugud ikka käivad, ega sellest ei pääse, see on juba kord elektrikute traagika!
Aga kui millegipärast pauku ei käi ning arvesti imekombel ketast liigutama ja numeraatorit jooksutama hakkab, siis on järgmine mure - et ta seda ülekohtuselt palju ei jooksutaks, et ei tekiks tühijooksu! Et arvesti ketas ilma koormuseta vaikselt sörki ei laseks. Kontrolli seda ka.
Muide, kassiraisad on tihtipeale elektrivarustusele palju pahandust teinud, küll poevad alajaama kõrgepingelattide vahele magama, poegivad vales kohas jne, aga see on juba kasside traagika.... Eks kirjutasid isegi siin millalgi, et neid hulkuvaid kasse tuleks iga meetodiga minimiseerida.
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
moto-onu - 07-02-2013
Paigaldasin ise ka sama voolumõõtja garaaži üles. Jama on ainult selles ,et loeb liiga usinalt seda voolu... isegi kui kaitse väljas on

Probleemiks on see et kaitse on peale voolumõõtjat ja loeb ikka mingist voolu tarvet välja . Probleemi lahenduseks on exeli tabel millega arvutab näidu järgi üleliigsed watid maha

Ega selle kaitsme ringi tõstmine on ka ju liiga suuremahuline töö
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
diesel - 07-02-2013
plommi pole pääl, siis on hää lihtne liiga palju lugevat voolumõõtjat turgutada. enam täpseste ei mäleta, a äkitse piisas kahe faasi asukohtade vahetusest, et riist tagurpidi käima hakkaks. lased kaks nädalit üht pidi ja kaks teisupidi ja kuu lõpuks põle kulu ollagi.
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
kass - 07-02-2013
(07-02-2013, 11:04 AM)diesel Kirjutas: plommi pole pääl, siis on hää lihtne liiga palju lugevat voolumõõtjat turgutada. enam täpseste ei mäleta, a äkitse piisas kahe faasi asukohtade vahetusest, et riist tagurpidi käima hakkaks. lased kaks nädalit üht pidi ja kaks teisupidi ja kuu lõpuks põle kulu ollagi.
Päris nii see asi ei käi. "Riist" hakkab nende faaside vahetusest tagurpidi käima küll, aga see pole "see riist" mis energiat arvestab.
Kirjeldatud tühijooksu vastu (võib kerida kuni ca 1 kWh ööpäevas) vastu saab küll abi, kui arvestisse tulevate faaside asukohti omavahel vahetada.
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
moto-onu - 07-02-2013
Kuna seal ühistus plomme eraldi garaažides pole ja voolu makstakse ühise näidiku järgi, siis on endal elu kõvasti lihtsam kui ausalt asju ajada. Pärast elektrikute plommimised ja igast jama kinni taguma hakata, sest keegi tahtis mõned eurod kokku hoida
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
tqskla - 07-02-2013
Kui pealetulevate faaside vahetusega õnnestub leida hea kombinatsioon, hakkab arvesti tühijooksul vahel ka tagurpidi liikuma.
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
Tambets - 10-02-2013
Njahh. Sai ära ühendatud, nagu lgp Kass ütles.
Korraks oli rõõm suur - aga:
Nimelt hakkas voolumõõtja käima tagurpidi. Käis mõningad ringdi tagurpidi ja siis jäi üldse seisma...
Kergelt koputades vastu voolumõõtjat, liigub ketas ikka natukese haaval (tagurpidi).
Kui vool välja lülitada, ning kergelt koputada, jõnksatab ketas natukese haaval õiget pidi.
Nagu oleks seadmel endal miskine vigur sees, mis ei laseks sel tagurpidi käija.
Kuid ikkagi - mis nüüd viltu võis saada?
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
kass - 10-02-2013
Elekter on kõrgendatud ohu allikas! Miks? Aga selle pärast, et ta on nähtamatu!
Ei saa ka pildilt täpselt aru, mis ja kuidas.
Aga ... sellel arvestil on 10 klemmi + siis 11-es on ksf! Tambets.
Klemmidele 1, 4, 7 peavad peale tulema 3 faasi. Vastavalt 2, 5, 8 on vastavate faaside pingemähiste otsad ja peavad olema ühendatud vastavalt kokku, nagu kirjutasin - 1 ja 2, 4 ja 5, 7 ja 8.
Klemmidest 3, 6, 9 peab minema toide tarbijatele. 10 on null ehk neutraaljuht nagu õpetatud mehed ütlevad.
Kui toide arvestisse anda vastavalt klemmidele 3, 6, 9 ja edasi tarbiatele võtta toide klemmidelt 1, 4, 7 - siis hakkab arvesti lugema "valet pidi".
Vist on nii. Kui koormuseta vaikselt liigub taguroidi, siis ongi see eelppoolnimet. tagurpidine tühijooks.
No ega mina ka ei tea...
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
Tambets - 10-02-2013
(10-02-2013, 19:35 PM)kass Kirjutas: Aga ... sellel arvestil on 10 klemmi + siis 11-es on ksf! Tambets.
(10-02-2013, 19:35 PM)kass Kirjutas: ...peavad olema ühendatud vastavalt kokku, nagu kirjutasin - 1 ja 2, 4 ja 6, 7 ja 8. ...
Ilmselt tegu ikkagi trükiveaga ja mõtlesid 4 ja 5.
(10-02-2013, 19:35 PM)kass Kirjutas: Klemmidest 3, 6, 9 peab minema toide tarbijatele. 10 on null ehk neutraaljuht nagu õpetatud mehed ütlevad.
Kui toide arvestisse anda vastavalt klemmidele 3, 6, 9 ja edasi tarbiatele võtta toide klemmidelt 1, 4, 7 - siis hakkab arvesti lugema "valet pidi".
Vist on nii. Kui koormuseta vaikselt liigub taguroidi, siis ongi see eelppoolnimet. tagurpidine tühijooks.
No ega mina ka ei tea...
Hmm... Ühendus mul täpselt nii, nagu kirjutasid. 3,6 ja 9-ndast lähevad juhtmed kaitsmetesse ja edasi tarbijateni.
Ikkagi jääb mõistatuseks, et miks see siis tagurpidi liikuma hakkas ja peale mõnda tiiru üldse seisma jäi?
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
kass - 10-02-2013
Jah, viga tuli sisse, 4 ja 5 kokku. Muidu ma 10-ne piires ikka veidi arvudes orienteerun.
Aga miks siis arvesti tagurpidi püüab liikuda, see ilmselt jääbki saladuseks.
Vb kuidagi seotud avatud elektrituruga?
Võta riiulilt järgmine arvesti.....
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
Tambets - 12-02-2013
Oleks suvi, ajaks palderjani süüks...
Oleks tädil ...., oleks tädi onu...
Aga nohh, las see oleks olla.
Kusjuures, kahtlustasin ise ka, et siin võib olla seos avatud elektrituruga.
Kardan, et nad rajakad seal EE-s varastavad mult elektrit...seega arvesti toimib ikka õiges suunas - vool liigub mul garagest vaikselt Narva poole...
Jutt jutuks, järgmisel võimalusel (ehk kui sinna järgmine kord satun) panen järgmise mõõturi külge, vaatab mis siis saab. Kui ikka midagi ei saa siis rohkem mul neid riiulis pole =(
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
Tambets - 24-02-2013
Njahh, isand Kassile kotitäis räime hea soovituse eest võtta riiulist uus lugeja. Võtsin. Vana viskasin garaazi taha. Mõtlesin natuke - läksin järgi ja viskasin veel kaugemale....
Aga see riiulist võetud "uus" loeb ka tagurpidi... Vähemalt ei jää seisma... Ja oma vajaduse täidab see tegelikult ära ka - vool on loetud, pole ju vahet, mis pidi arvutada...
Kuid ikkagi ei saa aru, miks see va apastraat siis tagurpidi käib....
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
kalleb - 24-02-2013
äkki vähese viina viga?
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
kass - 24-02-2013
(24-02-2013, 22:10 PM)Tambets Kirjutas: Kuid ikkagi ei saa aru, miks see va apastraat siis tagurpidi käib....
Kui ikka kõik 3 faasi on arvestisse ühendatud, siis teoreetiliselt on tagurpidi ringi käimine (arvestamine) võimalik siis, kui 1 ja 3, 4 ja 6, 7 ja 9 klemmipaarid on vastupidi ühendatud, st toide ei tule arvestile mitte klemmidele 1, 4 ja 7 vaid 3, 6 ja 9. Ka ühe faasi klemmide teistpidi ühendamine hakkab kogu arvestatavast energast selle valesti ühendatud faasi oma maha arvestama. Kas kõik otsad on ikka õigesti ühendatud, mina pildilt välja ei loe?! Elektrikute vanasõna - 3 otsa ühendamiseks on vaja 3 elektrikut, ilmselt 9 ja 10 otsa jaoks siis vastavalt veel rohkem?
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
Tambets - 25-02-2013
Kallele:
Vähese viina viga kindlasti. Viinase peaga ei julge üldiselt puutuda ei elektririistu, ega sisepõlemismootoreid. Viin paneb teinekord nii loogika kui mootorid valepidi käima
Nigu kirjutas kodanik diisel - siis faaside vahetusest midagi ei muutunud. Proovisin kõik vahetused läbi.
Isand Kassile:
Pilt on kehva - tunnistan viga.
Kuid tegelikkuses tuleb vool siiski 1, 4 ja 7 peale ja lahkub vastavalt 3, 6 ja üheksa. Sillatud sai 1-2 ja 4-5 ja 7-8.
Tamps
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
kalleb - 25-02-2013
seega pead voolumõõtjat sisemiselt modifitseerima (vahetad mähiste polaarsust) - jah ka nõukogude sõjatööstus tootis teinekord tagurpidi käivaid voolumõõtjaid- esita kindlasti ka ratsionaliseerimisettepanek-annavad veel väheke preemiatki mõne eu-rubla
garaazi taha ei tasu aga asju visata sest sinna võivad hakata kogunema seanahavedajate -tööpõlgurite hordid kes su voolumõõtjat mehaaniliselt kuvaldomeeri abil töötlevad ja sealt väljaeraldatud metallist ka elatuvad
Aga katsu sellise bomsiku käest asi ära võtta siis saad ise kuvaldaga, kunagi üks mees rääkis kuidas ekslikult midagi prügikasti viskas aga bomzid teda enam sinna otsima ei lasnud sest too sisu pidi nende oma olema -ähvardasid füüsilise vägivallaga ja kostitasid teist ebatsensuursete väljenditega aga lämmatasid ka hirmsa haisuga
RE: Voolumõõtja ühendamine-paigaldamine -
kass - 25-02-2013
(25-02-2013, 00:23 AM)Tambets Kirjutas: Kallele:
Nigu kirjutas kodanik diisel - siis faaside vahetusest midagi ei muutunud. Proovisin kõik vahetused läbi.
Kuid tegelikkuses tuleb vool siiski 1, 4 ja 7 peale ja lahkub vastavalt 3, 6 ja üheksa. Sillatud sai 1-2 ja 4-5 ja 7-8.
Tamps
Faaside asukoha muutmine arvesti pöörlemise suunda ei muuda, arvesti tühijooksu mõjutab küll.
Kui otsad on tõesti nii ühendatud, siis peab arvesti lugema õiget pidi, midagi pole teha! Üks arvesti käib valesti, seda veel kuidagi võiks uskuda, aga kui ka järgmine, siis peab midagi valesti olema! Saadaksin Sulle huvi pärast ühe proovitud arvesti, aga huvitava kokkusattumise tõttu (täna hommikul visati kõik minu elektrikraami risu suurde konteinerisse ja ilmselt pole mul enam midagi kuhugi saata, peale selle aktsiooni autori muidugi) ei ole vist enam midagi saata. Ise läksin ka koju rahunema, vb tuleb ka peatselt minna ksf! Kallebi garaažide ja prügikastide ümber luusima.