500l/s on väiksegaraaži (oletan et umbes 50m2) üldventilatsiooni kohta üüratult suur õhuhulk. Ühele inimesele loetakse piisavaks täpselt 10l/s.
Samas ei taga ilmselt ka see 500l/s sellise kahe seinaäärse torujupiga lahenduse korral seda, et ühes nurgas midagi nitroga kruntides teises otsas puhas õhk on.
D200 toru on lootusetult väike sellise 500l/s jaoks. Vaja on D400 toru või neid D200 torusid 4tk. Ja augud seinas peaks olema ca 500x500mm.
Torude paiknemist ei oska kommenteerida. Ilmselt ühendavad torukesed seinas olevaid auke vajaliku tootmis või puhkealaga, sest loogika võiks olla selline, et välja tõmmatakse sealt, kus toimub saastamine ja sisse puhutakse sealt, kus inimesed on, aga ei "saasta".
Kas seal kahe ruumiosa sisenurgas "tootmine" käibki?
Ja ahju ääres on puhkenurk?
Samas inimene väga pikalt ei taha, kui talle midagi konkreetselt peale puhub, seega kuhupoole sa neid resti labasid siis keerata kavatsesid muidu?
Väljatõmbe resti laba "kruttimisel" erilist pointi ei ole. Tegelikult kasutatakse keevitussuitsu eemaldamiseks "päris" tööstuses painduva vooliku otsas väikest lehtrit, mis suitsu kohe keevituskohalt ära tõmba. Ja et sooja säästa, siis lastakse see läbi filtri ja puhutakse ruumi tagasi. Konkreetselt ilmselt eelaarvest väga väljas lahendus.
Värvihaisu nii muidugi sellise lehtriga ei püüa, osaliselt seepärast ongi värvmiskambrid välja mõeldud, et saaste tekiks ja püsiks võimalikult lokaalses piirkonnas. Konkreetsel juhul vist polegi muud teha, kui väljatõmme värvimispaigale võimalikult ligidale sättida ning tõmmata välja nii lae alt, kui põranda kohalt - eri keemia on eri tihedusega, osa lendub, osa jääb põrandale "voolama".
Iris klapid on konkreetsel juhul ja kirjeldatud viisil paigaldatuna täiesti mittevajalikud. Nad ainult on ainult lisatakistuseks. Tunduvalt mõistlikum on hankida sulgeklapid ja panna need vahetult välisseina aukude ette, et sisse ei puhuks töövälisel ajal.
Kui väljas on -10C ja sees tahad hoida +10C, siis ahi peab selle õhuhulga ülekütmiseks jaksama välja anda 12kW sooja.