Ma oleks nende sulavkaitsmetega ettevaatlik. Mu kogemus näitab, et need ei reageeri lubatud voolule, mis võib kaasa tuua liiga suure koormuse kaablites. Mul enne oli 6-amprine sulavkaitse ja see ei teinud keevituse peale teist nägugi. Siis sai elektrikilp ära renoveeritud ning 10-amprine moodne automaat. See lendab keevituse peale klõps välja. Aga 10-amprine on ta põhjusega: 1,5mm2 kaablile pole rohkem lubatud. Kasutan nüüd teist pesa, kus on 2,5mm2 kaabel ning 16-nene automaat. Töötab ilusti ning ise saan kindel olla et juhtmeid kokku ei sulata.