(25-09-2013, 12:13 PM)Sten Kirjutas: Tere!
On abi vaja Atlas Copco kompressori käitamisega.
Peale umbes minutilist töötamist lööb kontaktor voolu välja.
Mootor on 7.5 kw ja saab mõlemat pidi käima panna. Käivitus on kaheastmeline.
Kas on faasid valesti ühendatud või kontaktor läbi või kolvid hukas ja koormus liiga suur või mida?
Mootori termokaitse on seatud 17A kanti. Kui see viimase peale (23A) lükata, kas siis võib mootori ära rikkuda?
Võib mootori ära rikkuda1
Mis selle käsiajamiga pöördlülitiga lülitatakse, kas see ongi 2-astmelise käivituse jaoks, täht/kolnurkühendus? Kas siis pead ise tähest kolmnurka ühendama käivitamisel? Kui jätad käima tähtühenduses, siis mootor töötab liiga suure vooluga ja käiviti all olev termokaitse lülitab kontaktid lahti.
Igatahes väga imelik süsteem või saan ma millestki (kõigest) valesti aru?
Ja kuidas mootor lülitatakse teistpidi tööle, lihtsalt faasijärjestuse muutmisega?