(12-04-2016, 07:43 AM)Provoker23 Kirjutas: Kuni seinakontaktini millest veksellahenduse pinge võtsin sain asja korda. Seal oligi probleem selles, et sellele kontaktile eelnevast ühenduskohast oli jäetud maandusjuhe ühendamata. Ühesõnaga sai seal asi paika nii, et N ja f vahel on 230v PE ja f vahel samamoodi 230V ning PE ja N vahel näitab 0 ja 1V vahel. Veksli tarbijateotstes väljalülitatud olekus pinge selle tulemusena vähenes, kuid siiski on olemas ~40V. Enne oli üle 60V mälujärgi. Järgmisena proovin tarbijaga ja vaatan mis saama hakkab.
Raiskad aega mõttetule tegevusele. Tegemist on vahelduvvoolu poolt indutseeritud pingega mis tekib igasse nö parasjagu ühendamata juhtmesse. Särtsu sealt ei saa, kuid tester oma ilmatuma suure sisendtakistuse tõttu näitab pinget.
Samamoodi võid väikse rulli juhet ning 3'st soonest ühe faasiga ära ühendada. Kui nüüd teistelt otstelt (mis kuskile ühendatud ei ole) testriga mõõdad näitab see arvestatavat pinget ning indikaatorkruvikas läheks samuti põlema. Näpu vastu pannes on aga pinge nullis ning ei tunne sealt midagi.