Vesi kuumutamisel +4C kuni +100C võib paisuda kuni 4%. +55C küttes ca 1,2%.
St 100l boiler rahulikult ilma tarbimiseta vett küttes peaaegu keemiseni, võib siis "juurde paisutada" mitte üle 4l vett.
Sellel 4'l liitril pole mujale minna, kui kui torudesse - üldjuhul kuuma vee torudesse.
Kaasneb rõhu tõus maja torustikes (st vee rõhk hoone torudes on kõrgem, kui toimiva tagasilöögiklapiga veemõõtja korral on rõhk samal ajal välises veevõrgus). Selleks see nokakesega vidin boileri küljes, kust liigne rõhk välja tilguks.
Antud juhul tagasivoolu klapi mittetoimisel saab vesi paisuda ka külma vee torudesse.
Ilmselt on boiler ühendatud kusagile veesisendi lähedusse, mistõttu külma vee torus olev soe vesi kraani avades sööstab väljapääsu poole, milleks võib olla suvaline elamises olev külmaveekraan.
4l vett peaks torudest ühe kraani avamisel väljuma umbes poole minutiga, mistõttu minule on müstika pigem see, kuidas saab kuuma vett mitu minuti külma vee kraanist voolata. Kas on boiler palju suurem kui 100l või kraan oli väheavatud asendis.
Vaheta see klapp kiiresti välja, järsku on tal rõhukaitsefunktsioon ka rikki läinud. Ja püüa boileri vee temperatuuri seniks vähendada.
St 100l boiler rahulikult ilma tarbimiseta vett küttes peaaegu keemiseni, võib siis "juurde paisutada" mitte üle 4l vett.
Sellel 4'l liitril pole mujale minna, kui kui torudesse - üldjuhul kuuma vee torudesse.
Kaasneb rõhu tõus maja torustikes (st vee rõhk hoone torudes on kõrgem, kui toimiva tagasilöögiklapiga veemõõtja korral on rõhk samal ajal välises veevõrgus). Selleks see nokakesega vidin boileri küljes, kust liigne rõhk välja tilguks.
Antud juhul tagasivoolu klapi mittetoimisel saab vesi paisuda ka külma vee torudesse.
Ilmselt on boiler ühendatud kusagile veesisendi lähedusse, mistõttu külma vee torus olev soe vesi kraani avades sööstab väljapääsu poole, milleks võib olla suvaline elamises olev külmaveekraan.
4l vett peaks torudest ühe kraani avamisel väljuma umbes poole minutiga, mistõttu minule on müstika pigem see, kuidas saab kuuma vett mitu minuti külma vee kraanist voolata. Kas on boiler palju suurem kui 100l või kraan oli väheavatud asendis.
Vaheta see klapp kiiresti välja, järsku on tal rõhukaitsefunktsioon ka rikki läinud. Ja püüa boileri vee temperatuuri seniks vähendada.