Nagu kf-lane Kjen kirjutas: soe vesi paisub, tekitades oma liinis körgema röhu kui külmavee liinis.
Kui soojaveeboileri torustikul on tagasilöögiklapp ennem boilerit, siis ongi röhk boileris suurem.
Kui aga külmavee-liinipidi saab vesi tagasi liikuda (kulunud segistid ja rikkis tagasilöögiklapp), siis hakkab boiler (oma paisumistegurist tuleneva körgema röhuga) kuuma vett vaikselt külmaveeliini pressima, lükates külma vett kraanist järjest kaugemale. Kui tarbija vett soovib, tuleb mölemast torust vaid kuuma/sooja kuniks külm vesi taas kohale jöuab.
Tänapäeva automaatsegistid (dušši) enamus nöuavad (lugeda manualist) suht vördset röhku nii külmavee liinil kui kuumavee liinil. Kui röhud on erinevad, automaatsegisti ei tööta kuniks röhud vördsustuvad.
Tänapäeva kiir-segistil peaks olema samuti tagasilöögiklapid sees, kuid ka need kuluvad. Osadel aga ka ei ole klappe sees. Samas kui kogu elamise veetrassil on kasvöi üks kraan/segisti mis laseb külma- ja kuumavee torustikul vee mittetarbimise ajal (aka köik kraanid kinni) vabalt ühenduses olla, siis liigub kogu süsteem kuumaks kuna soe vesi lükkab külma vett kaugemale.
- Kontrolli sissetuleva külmavee liini tagasilöögiklapp ! Et soe vesi oma paisumisteguriga ei saaks külma vett tagasi lükata.
- Otsi ülesse kraan/segisti, mis lubab kuuma- ja külma-vee liinidel omavahel vee mittetarbimise ajal ühenduses olla, vaheta see.
Kiirsegistitel tavaliselt kui kulunud, siis jättes regul.hoova ühte äärde laseb liinidel ühineda. Kui jätta keskele, siis hoiab eraldi (loogikavastane).
Kui soojaveeboileri torustikul on tagasilöögiklapp ennem boilerit, siis ongi röhk boileris suurem.
Kui aga külmavee-liinipidi saab vesi tagasi liikuda (kulunud segistid ja rikkis tagasilöögiklapp), siis hakkab boiler (oma paisumistegurist tuleneva körgema röhuga) kuuma vett vaikselt külmaveeliini pressima, lükates külma vett kraanist järjest kaugemale. Kui tarbija vett soovib, tuleb mölemast torust vaid kuuma/sooja kuniks külm vesi taas kohale jöuab.
Tänapäeva automaatsegistid (dušši) enamus nöuavad (lugeda manualist) suht vördset röhku nii külmavee liinil kui kuumavee liinil. Kui röhud on erinevad, automaatsegisti ei tööta kuniks röhud vördsustuvad.
Tänapäeva kiir-segistil peaks olema samuti tagasilöögiklapid sees, kuid ka need kuluvad. Osadel aga ka ei ole klappe sees. Samas kui kogu elamise veetrassil on kasvöi üks kraan/segisti mis laseb külma- ja kuumavee torustikul vee mittetarbimise ajal (aka köik kraanid kinni) vabalt ühenduses olla, siis liigub kogu süsteem kuumaks kuna soe vesi lükkab külma vett kaugemale.
- Kontrolli sissetuleva külmavee liini tagasilöögiklapp ! Et soe vesi oma paisumisteguriga ei saaks külma vett tagasi lükata.
- Otsi ülesse kraan/segisti, mis lubab kuuma- ja külma-vee liinidel omavahel vee mittetarbimise ajal ühenduses olla, vaheta see.
Kiirsegistitel tavaliselt kui kulunud, siis jättes regul.hoova ühte äärde laseb liinidel ühineda. Kui jätta keskele, siis hoiab eraldi (loogikavastane).