30-12-2017, 18:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-12-2017, 18:14 PM ja muutjaks oli veix__.)
Oletame, et kui küttevajadus on 100 W/m2, siis 40 kw katel suudab ainult kütmise ajal ruumi temperatuuri hoida, akupaagi kütmisest pole juttugi. Kui tahad, et 100 W/m2 küttevajaduse juures oleks võimalik akupaak mõistliku ajaga soojaks kütta ning akupaagis olevast veest jätkuks 24 h-ks, siis on ikka päris võimast katelt ja suurt paaki vaja. Kui täpsustad, milline oleks mõistlik kütmise aeg, millega peaks akupaagi sedavõrd soojaks saama, et 24 h jätkuks (või ei ole nii palju vaja?), millise temperatuurini akupaaki kütta, millist temperatuuri on vaja küttekehadesse (maksimaalse küttevõimsuse korral ehk külma ilmaga), siis saaks täpsematest numbritest rääkida.