28-09-2018, 11:29 AM
(28-09-2018, 10:18 AM)klaave Kirjutas: Külmikul ja soojapumbal on muidugi po...i millal vool saabub ja töötavad edasi.
Enda kogemustele tuginedes, mõjub igasugu kompressoritega seadmetele destruktiivselt just mõnesekundiline katkestus.
Kompressor jõuab seisma jääda, aga gaasi vasturõhk ei jõua veel ühtlustuda. Kui nüüd pinge kiirelt taastub, ei suuda gaasikompressor tänu vasturõhule käivituda ja võib enne maha kärvata, kui soodsad "käivitusolud" taastuvad.
(umbes analoogne situatsioon õhu kompressoriga, käivitamishetkel on hea kui vasturõhku poleks)
Lühike ülepinge "jõnks" kompressori mootorit ei tapa, küll võib liiga teha peenemale juhtimis süsteemile.
Sama jutt kehtib sekundi murdosa pikkusele voolu katkestusele (kompressor elab tänu pöörlemis inertsile selle üle)