23-08-2019, 08:14 AM
(22-08-2019, 17:45 PM)Daff Kirjutas: 516A tuleb välja peale trafot 36 voldisena.
516 X 36 = 18,6kW; jagame selle ideaalses maailmas kolme faasi vahel saame 6,2kW; 6200 / 230 = 26,9 < 25 ---> selles majapidamises seda trafot täisvõimsusel kasutada ei saa teoreetiliselt? Praktikas läbi peenikese juhtme kogu võimsus kohale ei jõudnud ja tänu sellele peakaitset välja ei löönud?
Mis puutub kaabli pikkusesse, siis selleks et kaitse kilbis rakenduks on omaette tabel jämeduste suhtes - et seda ignoreerida, paigaldame ülekoormuse- ja rikkevoolu kaitsmed KA tarbija poolsesse otsa?
Juhtme valikul on tänapäeval eesmärk ju tegelikul mitte see et läbi mahuks, vaid et kaitsmed reageeriks enne kui midagi kusagil mujal süttimistemperatuuri ületab?
Parandage mind, kus ma eksin!