25-04-2022, 17:52 PM
(25-04-2022, 14:40 PM)olli Kirjutas:Läks 1" pem, paika, proovida ei jõudnud. Paigldamisest saati oli ühendatud vaid 2m toru, nüüd on sisteemiga ühendatud vaid 2 segistit ja wc.(25-04-2022, 13:54 PM)hellrix Kirjutas:(24-04-2022, 21:52 PM)hulgus Kirjutas: Veeautomaadi-hüdrofoori imivoolik tegi 1:0...Mul on juba 27 aastat hüdroforil tavaline PEM toru imivoolikuks.
PEM sobilik asi sinna jah. Polegi eriti näinud, et keegi midagi muud kasutaks.
Üks mõtte tekkis, et kui süsteemis on kasutusel boiler vms anum, kus vee temperatuur saab tõusta ning ei ole lisatud sobilikku kaitseklappi, siis on oht, et vee paisumisest tulenev surve tõus jõuab läbi kogu trassi otsapidi kaevu välja. Ning ehk too spets imivoolik siis ei kannatanud sellist surve tõusu välja?
Aga... pikad sirged torud ja hüdrolöök võisid ka teemaks olla, läheb survepaak vahele.