(14-09-2022, 10:54 AM)oliveer Kirjutas: Kas tavalised odavad generaatorid, mille enda kaitsmed on piisavad, sobivad eramaja õhk-vesi ja teiste koduseadmete toitmiseks?
...
Plaan oleks kasutada generaatorit juhul, kui talvel peakski elektrist puudus olema, saaks vähemalt maja soojas hoida. Ühenduse genraatori ja maja vahel teeks 3f jõupistiku läbi. Maja peakaitsme lülitan selleks ajaks välja, et antud vool võrguni ei jõuaks.
...
Ühel hetkel löövad ellujäänud remondibrigaadi mehed mõne säärase süsteemi lahutamata unustanud leidliku lihtsalt maha. Ja õige ka. Ega lahutusautomaatika/lüliti nõue tühjast ole tulnud.
Genekas ise toidab ära (arvesta amperaaži!), aga palju on konkreetse isendi taluvus piiripealsel koormusel töötamisel, selgub alles töö käigus. Ära unusta, et iga käivituv seade küsib rohkem voolu, kui püsirežiimil töötav. Ehk varu peab olema ja seda igal faasil eraldi!
Vastasel korral saab suitsu.
Praktika ütleb, et odav 3x10A genekas suutis kolm ööpäeva hoida töös kolme külmkirstu, ühte suurt külmikut, kahte lauaarvutit, portsu lampe, veeautomaati ja laadida kuute mobiiltelefoni ilma, et ülekoormuskaitse oleks kordagi rakendunud. Kütust muidugi kulus... Tõsi, majja läks kolm erinevat pikendusjuhet, mitte kogu maja süsteem ei olnud ühiselt taga.
1 kW modifitseeritud siinusega invereteri taga Fujitsu õhksoojuspump (energiatarve väidetavalt alla kilovati) igatahes keeldus käivitumast. Üritas käivituda, aga ei suutnud. Inverter ülekoormust ei näidanud.