25-12-2022, 12:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-12-2022, 14:22 PM ja muutjaks oli olli.)
(25-12-2022, 11:34 AM)arvok Kirjutas: Jaotuskilbis on PE ja N eraldatud.
PE ja N eraldamine eeldab, et PE on maandatud just sellest eralduse punktist. Ja ma julgen arvata et antud elektriposti all kahte eraldi maanduskontuuri maa sisse kaevatud ei ole. Mis tähendab, et maanduse kaudu on siiski alajaama PEN ja Sinu PE ning N omavahel ühenduses. Mis on OK. Sest kuni maandus on olemas ja töötab, neutraal ju tegelikult "sassi" minna ei saa. Või siis ma saan antud lahendusest mingis osas täiesti valesti aru.
Edit.. või siis oli mõeldud, et eraldus on tehtud juba liitumiskilbis?