03-03-2023, 20:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-03-2023, 20:31 PM ja muutjaks oli Lauri_L.)
(03-03-2023, 19:51 PM)spitfire Kirjutas: Kas drenaaži põhja sügavus (madalaim punkt), vundamendi taldmiku alumise serva sügavusega ka mingis konkreetses suhtes on ? Piltidelt päris täpselt aru ei saa. Muidu väga hea reportaaž ja ilus vaadata, et penni ei venitata.
Üritasin seda infot eelmise postituse eelviimases lõigus edasi anda, aga ilmselt jäi segaseks. Lugesin veel ise ka üle ning on keeruline aru saada tõesti.
Piltlikult on asi nii, et taldmiku alumine serv ühtib drenaažitoru kõrgeima kohaga. Ehk siis drenaažitoru põhja sügavus on keskmiselt 110mm madalamal kui vundamendi taldmiku alumine serv. Sellisest asendist hakkasin drenaažitorudele kallet (1cm meetri kohta) andma. Kui vähegi võimalik, läksin aluspinnale (paele) nii lähedale kui sain, et tagada võimalikult suure osa drenaažvee efektiivne ärajuhtimine taldmiku alt ja lähedalt. Kuna paepinnase kalle ühtis drenaažitorustiku kaldega, siis oli hea torusid panna, sest kaldenurk klappis juba eos. Nurgakaevude jaoks lõhkusin paepinnasesse süvendid, et põhja piisav setteosa jääks.
PS: Penni venitamine käib täiega. Püüan seda lihtsalt teha kohtades, kus saab ja säästa nende sõlmede jaoks, kus peab punktuaalne olema.