(11-12-2023, 08:43 AM)margus61 Kirjutas: Garaažiühistul elektrikadu, ühtlaselt läbi kõigi kuude nii suvel kui talvel. Nagu mingi 37W ( /240V = 0,16A ) oleks kogu aeg taga. 20 boksi, juhtmestik ja kilbid pea 40 aasta tagant sellest, mida õnnestus saada (muretseda on tore mõiste selle kohta).
Küsimus - kellelgi teadmist/kogemust, kas selline kadu võiks olla leke läbi vananenud isolatsiooni? Bokse läbivat kaablit ca 100m, selle peale soojus hajuks märkamatult ära küll, kuigi tõenäoliselt ei jagune kogu pikkusele ühtlaselt. Kui kadu oleks ühes punktis, peaks vist täitsa näha olema.
Hommik!
Julgen väita, et kadu ei ole tingitud "lekkest läbi vananenud isolatsiooni". Kui Teil on vanad, nn kettagas arvestid, siis nendes olevad pingemähised on pidevalt pingestatud, st neid läbib pidevalt vool, küll väga väike vool, sest pingemähiste takistus on küllaltki suur. Kui aga näiteks 20 arvestit on niimoodi pidevalt pingestatud, siis on see summaarne vool 20 korda suurem, 24 h x 30 ööp x 1 aasta = kadu kWh, mille tänapäevane kaugloetav üldarvesti ilusasti ära fikseerib, boksiarvestid aga ei tea sellest midagi. Eriti märgatav on kadu, kui tegelik tarbimine on väike ja boksiarvestitel midagi suurt lugeda ei ole.
Kadu aitaks vähendada, kui boksides, kus elektrit üldjuhul ei tarvitata, eriti suvel valgel ajal, boksi peakaitse või - lüliti välja lülitada.
Üldarvestil on võimalus lugeda ja jälgida faasivoole, vist ka faasikoormusi jne, selle järgi saaks jälgida, kuidas tarbitav võimsus muutub, kui boksiarvesteid juurde ja ära lülitada. Alates mingist arvust kettaga arvestite juurdelülitamisest hakkab üldarvesti tarbitavat võimsust näitama .
Seda siis juhul, kui 40 aasta vanused kilbid on kettaga arvestitega, vb on Teil ka mõni muu põhjus, ega mina ka ei tea ja mis see minu asi on.