(11-12-2023, 08:43 AM)margus61 Kirjutas: Garaažiühistul elektrikadu, ühtlaselt läbi kõigi kuude nii suvel kui talvel. Nagu mingi 37W ( /240V = 0,16A ) oleks kogu aeg taga. 20 boksi, juhtmestik ja kilbid pea 40 aasta tagant sellest, mida õnnestus saada (muretseda on tore mõiste selle kohta).
Küsimus - kellelgi teadmist/kogemust, kas selline kadu võiks olla leke läbi vananenud isolatsiooni? Bokse läbivat kaablit ca 100m, selle peale soojus hajuks märkamatult ära küll, kuigi tõenäoliselt ei jagune kogu pikkusele ühtlaselt. Kui kadu oleks ühes punktis, peaks vist täitsa näha olema.
Siin pole palju variante - tuleb käia läbi kõik boksid ja need järjest välja lülitada. Samal ajal kontrollida seda boksi termokaameraga, eriti kui väljalülitamisel üldtarbimine muutub. 37 vatti on piisav võimsus, et mitu elektrikilpi soojaks kütta, kuid reetlikke purikaid räästasse see veel ei tekita.