13-12-2023, 13:16 PM
(13-12-2023, 12:43 PM)kass Kirjutas:(13-12-2023, 12:24 PM)isandpauk Kirjutas:(11-12-2023, 08:43 AM)margus61 Kirjutas: Garaažiühistul elektrikadu, ühtlaselt läbi kõigi kuude nii suvel kui talvel. Nagu mingi 37W ( /240V = 0,16A ) oleks kogu aeg taga. 20 boksi, juhtmestik ja kilbid pea 40 aasta tagant sellest, mida õnnestus saada (muretseda on tore mõiste selle kohta).
Küsimus - kellelgi teadmist/kogemust, kas selline kadu võiks olla leke läbi vananenud isolatsiooni? Bokse läbivat kaablit ca 100m, selle peale soojus hajuks märkamatult ära küll, kuigi tõenäoliselt ei jagune kogu pikkusele ühtlaselt. Kui kadu oleks ühes punktis, peaks vist täitsa näha olema.
Siin pole palju variante - tuleb käia läbi kõik boksid ja need järjest välja lülitada. Samal ajal kontrollida seda boksi termokaameraga, eriti kui väljalülitamisel üldtarbimine muutub. 37 vatti on piisav võimsus, et mitu elektrikilpi soojaks kütta, kuid reetlikke purikaid räästasse see veel ei tekita.
Tere!
Variante tõesti palju pole ja lgp. Pauguonu originaalse lahendusmeetodi peale ma ütleksin viisakalt - jama!
Ehk täpsustad ka mille poolest see jama on? Peale selle muidugi, et kõikide bokside omanikke on raske kohale kamandada.
Lisan ka lutifoni-termokaameraga klõpsatud pildi omal korteris asuvast elektrikilbist. Loodan, et ei vaja seletust ja ka lgp. Ksf kass saab pildilt aru, kus kaod tekivad?
Maasturite hankimist Ukraina kaitseväele ja nende remonti meie Põhja-Tallinna töökojas saad toetada läbi Toeta Ukrainat MTÜ a/a EE387700771008885941. Selgitusse maastur Ukraina kaitseväele.