08-01-2024, 11:09 AM
(08-01-2024, 11:01 AM)MeelisV Kirjutas:Võimsustegur, kui mõõdetavad amprid loevad koefitsendi võrra päriselt saadavast võimsusest vähem. Nagu eespool kus ca 5kW jagu mõõdetavat voolu tähendaks 1kW sooja ehk päris võimsust.(08-01-2024, 10:27 AM)Tegelane5 Kirjutas: 1kW efektiivvõimsust ja 5kVA reaktiivvõimsust, ehk võimsustegur 0,2!. Ei usu et EU tingimustes sellist seadet müüa annab.
äkki aitad esmaspäeva hommikul järjele mis mõttekäik siin taga on ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor
Tsitaat:In an electric power system, a load with a low power factor draws more current than a load with a high power factor for the same amount of useful power transferred. The larger currents increase the energy lost in the distribution system and require larger wires and other equipment. Because of the costs of larger equipment and wasted energy, electrical utilities will usually charge a higher cost to industrial or commercial customers where there is a low power factor.
You see, pal, Elvis can´t read a contract.