05-03-2024, 00:04 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-03-2024, 00:10 AM ja muutjaks oli isandpauk.)
EE kaugloetav mõõdik näitab liitumiskilbis kõikide faaside olemasolu ja ma eeldan, et ka õiget järjekorda ekraanil - L1 L2 L3 olemas ja ei vilgu.
Kolm faasi tuleb EE liitumiskilbist välja, pruun must hall. Markeeringud peal L1 L2 L3.
Juhe tuleb majja, enne midagi kontrollida ei saa.
Majas proovin kolme erinevat seadet, nende hulgas teist voolumõõtjat ja kõik näitavad, et faasi järjestus ei ole pruun must hall.
Iskra tutikal voolumõõtjal faasid vilguvad.
Kaks teist seadet näitavad vastupäeva pöörlemist.
Kui vahetan 1-2 või 2-3 omavahel ära, näitavad kõik mu masinad, et järjestus on korras.
Mida krt ma valesti teen? Kas peaksin usaldama oma mõõteriistu või seda, et EE liitumiskilbist tuleb kolm faasi järjekorras pruun must hall nagu markeeritud?
Kolm faasi tuleb EE liitumiskilbist välja, pruun must hall. Markeeringud peal L1 L2 L3.
Juhe tuleb majja, enne midagi kontrollida ei saa.
Majas proovin kolme erinevat seadet, nende hulgas teist voolumõõtjat ja kõik näitavad, et faasi järjestus ei ole pruun must hall.
Iskra tutikal voolumõõtjal faasid vilguvad.
Kaks teist seadet näitavad vastupäeva pöörlemist.
Kui vahetan 1-2 või 2-3 omavahel ära, näitavad kõik mu masinad, et järjestus on korras.
Mida krt ma valesti teen? Kas peaksin usaldama oma mõõteriistu või seda, et EE liitumiskilbist tuleb kolm faasi järjekorras pruun must hall nagu markeeritud?
Maasturite hankimist Ukraina sõjaväele ja nende remonti meie Põhja-Tallinna töökojas saad toetada läbi Toeta Ukrainat MTÜ a/a EE387700771008885941. Selgitusse maastur Ukraina kaitseväele.