30-03-2025, 15:51 PM
(30-03-2025, 14:29 PM)ratsoup Kirjutas: N juhtme koormus peaks olema 8,5kw?
Ei ole. Kui faasid on võrdselt koormatud, siis nulljuhtmes voolu ei ole. Kui sisse on lülitatud ainult 1 faasi peal olevad tennid (2,5kW ilmselt) siis on nullis sama vool nagu selles faasis. Muude vahepealsete variantide jaoks on juhend eelmises vastuses.
Müün: keermetõrv, puidulakk, alumiiniumtorud.