30-03-2025, 18:02 PM
(30-03-2025, 14:29 PM)ratsoup Kirjutas: Sauna kerise 3F teema jätkuks - ehk keegi oskab mulle natuke N juhtme koormust selgitada. Pildil on Huum kerise kaabeldus. Juhtmete värvid natuke lappavad, sest on tehtud upgrade drop 4 pealt drop 9 mudelile (lisatud kaks TEN positsioonil 2 ja 4). Küll aga kaabeldus 1-1le nagu tehases drop 9 mudelil. Kui me nüüd õigesti mäletan, siis olid TEN-id järgmised 3x 1,5kw ja 2x kw. Tehase andmetel selle kerise toitejuhe on 5G2,5.
(NB turunduslikud drop keriste nimetused ei lähe 1-1le kokku reaalsete kw)
Sellise ühenduse puhul on tegu 1 faasiliste TEN-idega kuna kõik TEN-id on ühendatud vastava faasi ja N vahele. Ehk siis N juhtme koormus peaks olema 8,5kw? Ehk keegi targem elektrik oskab mulle selgitada kuidas arvestatakse N juhtme koormust sellises konfiguratsioonis?
Järgnevates postitustes on vastus antud.
Aga küsimus ise on paraku selline, et ma tungivalt soovitaks kutsuda kerise tootja või vähemalt kompetentne elektrik ühendusi tegema.
Vältimaks võimalikke vaidlusi tulevikus.