21-08-2025, 01:27 AM
(20-08-2025, 09:54 AM)hulgus Kirjutas: Pole varem sellist nähtust kohanud: Kui (duši)segisti keerata temp. muutmata väiksema koguse peale läheb vesi järjest kuumemaks, kuni kõrvetamiseni (otse boilerist?) Korraks külmale poole keerata, või temp. muutmata maks. kogusele keerates siis läheb tagasi normi. Süsteem saab vee veevärgist, filtrid vahel, survepaak hüdrolöögi vastu ja edasi hargnemine 100l boileri ja tarbijateni. boileri tagasilöögiklapp ok. Segistid ise lihtsad, ilma termostaadita.Põhjust peaks otsima veesisendist teemaks oleva segistini asuvate torude läbimõõtudest. Segisti ise on ilmselt tehaseseades ja sealt probleemi otsida on kahtlane kui mitte perspektiivitu.
Ok, boileri soojenedes seal surve tõuseb, aga juba väikese tarbimise korral peaks surved ühtlustuma? Tüütu iga kord koguse muutmisel temperatuuri timmida.
Eriosade (siinsel juhul vesivarustuse) teostamisel aluseks olev pädev projekt omab tähtsust kvaliteetse lõpptulemuse saavutamisel. Suvalise tegelase poolt teostatu ongi enamasti tulemuse mõttes nagu välja kukub, kui tegijal puudub pädevus teha arvutusi, mis enamasti puudub.