11-11-2004, 14:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-11-2004, 14:05 PM ja muutjaks oli klaabu.)
Martti Kirjutas:Nüüd siis selge mis vahelagi tuleb- puidust. Plussid: omakaal kerge, hea paigaldada, kerge töödelda. Miinused: tuleoht ja kandevõime väiksem kui paneelidel. Muidugi altpoolt tuleb katta kipsplaadiga, isegi kahekordselt et peaks \"katastroofi\" korral ka tulele vastu.
päris nii see pole. tulekahju korral peab ka kõige jämedam metalltala vastu umbes R15 nõuetele (st kandevõimet minutites). elastsusmoodul väheneb ja voolavuspiiri vähendustegur suureneb selleks ajaks juba kriitiliselt ja arvutuslik kandevõime puudub. puiduga on teistpidi - puidu põlemata osa omadused tulekahju ajal ei muutu ja tekkiv söekiht takistab põlemist (u. 0,6 mm/min). kuna sina tahad panna läbivajumite vältimiseks veel ka tihedama sammuga neid talasid, siis tugevusvaru on mitmekordselt tagatud ja kriitilise ristlõikeni põlemine võtab suht kaua aega.
näide elust (kunagine katsetulemus): sillati metalltalaga ja puittalaga ühesugune sille. mõlemal sama koormus peal. tulekahju ajal pidas puittala üle kahe korra ajaliselt kauem vastu, kui metalltala (kui metalltala survevööl oleks ka olnud võimalus välja nõtkuda, st horisontaalsiirded poleks takistatud, oleks metalltala kandevõime ajaliselt veel umbes 2 korda väiksemaks läinud).