(25-05-2018, 13:59 PM)Walter Kirjutas: Mul on laotud kivid seal ära vajunud kus autodega peal sõidad ja pargid. Kividepaigaldajad vibravad küll aluse tihedaks aga sellest ei piisa.
See tihendamise koht on nii ja naa.
Väikese vibraga (loe: ilma teerullita) tihendamisel tuleb vastavalt tihendatava kihi omapärale (nt. killustik vs. liiv) ja paksusele (nt. 20 vs. 40 cm) teinekord tihendada ikka (mitme)kümneid kordi enne kui ettenähtud tiheduse välja annab kui tihedust ka reaalselt mõõta. "Silmamõõdu" ja "jalatunde" järgi muidugi 3-4 korra järel enam erinevust ei ole ja on juba tihe küll.
Antud kogemus siis maaparandusest tulevase laohoone põrandaaluse tihendamisest.
Unikivi alusena olen tihendanud iseendale eramaja esisise unikividest parkimisplatsi aluse (ca. 75-100 m2) ning kasutasin eelnevaid maaparandusest saadud kogemusi ning selle suht. väikese platsi tihendamiseks kulus väikese vibraga vist pea terve päev või isegi poolteist, ei mäletagi enam.
Naabrid käisid selle käigus mitu korda uurimas, et ega midagi juhtunud pole ja kas mul ikka mõistus korras, et tihendan ja tihendan sama platsi juba hommikust saati ja ammu silmaga ju näha et midagi enam ei muutu ega juhtu.
Igastahes oli see 10+ aastat tagasi ning vaatamata igapäevasele autode parkimisele ja sõitmisele silmaga nähtavat vajumist kusagil näha pole. Plats samasugune nagu tegemise ajal tehtud sai.
Selline tegevus siis muidugi ise ja iseendale asja tehes. Kui oleks unikivi aluse pinnase täitmise ja tihendamise teenusena raha eest sisse ostnud, siis poleks otseloomulikult ükski kasumit teeniv firma v. töömees sellist tihendamist teinud.
Ja samas on ka ju omamoodi tuleviku kindlustamine kui unikivi plats teatud aastate järel "hooldust" jälle vajaks.