11-11-2015, 22:38 PM
(11-11-2015, 21:15 PM)Jahimees Kirjutas: Pärast pikki aastaid edukat koostööd otsustas minu kolmefaasiline Kemppi mig keevitus (mudeli unustasin meelde jätta) koostöö lõpetada. Panin käpa töö käigus korra kõrvale, et detaili asendit korrigerida ja siis keevitada proovides (nupu vajutamisel) lõi kogu maja peakaitsme kapist välja. Voolu sai tagasi panna ja keevituse sai tööle lülitada, kuid igaks juhuks võtsin ka külje lahti ja uuesti vajutades lõi paar sädet mähiste alt välja ning ka peakaitsme uuesti välja. Rohkem ei katsetanud.
Visuaalselt ei olnud mingit põlemise kohta sees näha, kuid kusagilt mähiste alt sädemed tulid. Suitsu ei tekkinud, mingit lõhna polnud.
Kuna mul pole eriti head suhted elektriasjadega, siis küsin, et mis kõige tõenäolisemalt võis juhtuda? Mis printsipiaalselt võis nii äkitselt valesti minna?
Keevitus on seest puhastamata.... tolm ja metallipuru on koos niiskusega ja tuulega trafo mähiste vahele pesa teinud ja sealt lühis, kas korpusesse, või keerdude-mähiste vahel.
Vea likvideerimiseks jäägu märksõnadeks visuaalne vaatlus, sädemete lendamise kohast...suruõhuga puhastada ja kuivatada-lakkida.
Tegelikult on alati kõige ohtlikumad inimesed ühiskonnas truualamlikud käsutäitjad kelle ainuke soov on
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA