18-03-2016, 20:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-03-2016, 21:23 PM ja muutjaks oli tcumen.)
Et asja veel segasemaks ajada: RVK-sid on erinevate rakendusvooludega. 300, 30 ja 10 mA.
Neist esimene ei ole mõeldud inimese kaitseks, vaid hoopis tuleohu vastu.
Kui inimest kaitsta vaja, tuleks paigaldada hoopis 10 mA isend. 30 mA võib vahel palju olla. Poed neid eriti müüa ei taha, aga siit-sealt siiski leiab.
Tänaste normidega tuleb kõik pistikupesad ühendada RVK järele.
Ja neid võib kilbis kindlasti olla rohkem, kui üks. Minul on neid elamukilbis 4 tk: pesumasinal oma, vannitoal oma, õuepesadel oma ja majasisestele pesadele oma.
Ja mujal majapidamises veel mõni.
Eelpool kurdeti, et 16 A kaitse ei rakendunud ja 20 A rakendus. Seda asja kutsutakse kaitsmete (mitte)selektiivsuseks.
Neist esimene ei ole mõeldud inimese kaitseks, vaid hoopis tuleohu vastu.
Kui inimest kaitsta vaja, tuleks paigaldada hoopis 10 mA isend. 30 mA võib vahel palju olla. Poed neid eriti müüa ei taha, aga siit-sealt siiski leiab.
Tänaste normidega tuleb kõik pistikupesad ühendada RVK järele.
Ja neid võib kilbis kindlasti olla rohkem, kui üks. Minul on neid elamukilbis 4 tk: pesumasinal oma, vannitoal oma, õuepesadel oma ja majasisestele pesadele oma.
Ja mujal majapidamises veel mõni.
Eelpool kurdeti, et 16 A kaitse ei rakendunud ja 20 A rakendus. Seda asja kutsutakse kaitsmete (mitte)selektiivsuseks.