(08-03-2017, 21:42 PM)Marko Kirjutas: See hapnikujutt on väga huvitav.
Eestpoolt jäi natuke kripeldama see ventiilide teema. Õigesti projekteeritud küttesüsteem ei vaja ühtegi kraani reguleerimiseks. Teoorias on võimalik arvutustesse kaasata ka ruumide välisseinte osakaalu tegur ja ongi kõik ruumid ühtlase temperatuuriga. Mina seda kunsti ei valda kahjuks, samas ajasin ühe igapäevaselt asjaga tegeleja nurka kui ta sugulasele soovitas kallimaid peenreguleerimise kraane. Ta ei osanud selgitada, miks veerandpöördekraanid ei sobi ja kas ta üldse midagi arvutas ka enne osturallit.
Käsitsi reguleeritavaid tõesti pole vaja, aga selliseid "kraane" (õigemini ventiile) mis automaatselt reguleerivad, on ikka vaja. Kui kütet projekteeritakse, siis arvutatakse nii seinte kui ka lagede, põrandate, uste ja akende kohta kui palju need soojust välja lasevad ja selle järgi siis kui suuri radiaatoreid on vaja või kui palju põrandaküttetoru on vaja panna. Ilma mingi reguleerimiseta (näiteks termostaadid või ajamid) aga pole võimalik suuremas hoones (vähemalt 2 korrust või ruumid üsnagi eraldatud) igas ruumis samat temperatuuri hoida, sest ühte ruumi paistab mõnikord päike, mõnda ruumi ei paista kunagi, tuul on valdavalt ühest suunast, ühes ruumis kasutatakse elektriseadmeid rohkem kui teises ja need ka kütavad jne.
Ei oska arvata millisest kohast täpselt jutt käis nende veerandpöördekraanide korral, aga need kraanid ei sobi reguleerimiseks, vaid ainult avamiseks/sulgemiseks. Kui sellist kraani avada 50%, siis vee läbivool on juba 3/4. Korralikel reguleerimiseks mõeldud kraanidel on nii, et läbilaskevõime muutub proportsionaalselt, on kraan poolenisti avatud, on ka vee läbivool pool maksimaalsest jne. Samuti on neil peal numbrid, mille järgi saab näha täpset asendit, spetsiaalse aparaadi külge ühendamisel saab vaadata täpselt kui palju seal läbivool on (l/h).