Töökoja küte.
#1

Kuna automoto lugejaskond teab absoluutselt kõike, siis küsin, ehk on mõni santehnikaga inimene ka siin ja oskab öelda.

Seinas on paar radikat, ei ole igivanad, aga kõik on külmad. Samas, neist läeb mööda kuuma vee toru (mis ise ka soe) ja toru ja radika vahel on selline kraan:

[Pilt: kraan_1.jpg]

Selle punase kaane keerad ära ja all on mingi küberneetika:

[Pilt: kraan_2.JPG]

Toas praegu 18,6 kraadi, väljas -1, aga akent lahti teha ei saa, siis on varsti toas 14.
Akent oleks vaja lahti teha nii värvimiseks kui suitsetamiseks kui käiamiseks.
Danfossi lehtedelt otsisin, midadi nii vana sistemi kohta enam tarka ei ole.

Mingi vent (äratõmme ja sissepuhe) isegi toas on (tegelt isegi päris võimas), aga see töötab nagu jumal juhatab ja suure maja nuppudele ise ligi ei pääse.

Kas seda kraani saab kuidgi lahti ka keerata, et radikad soojaks läheks, selline küsimus.
Minusugune lihtsameelne kipub arvama, et tuba peaks ikka radikaga kütma, mitte toruga. (ok, see kütab ka; aga vähe)


...
Vasta
#2

Selleks see kraan seal on, et seda keerata. Kui ei taha ,et kütab keerad kinni.
Vasta
#3

See paistab olema termopea. Kui keerad selle nupu ära siis on see termopea nagu nii täitsa lahti ja vesi peaks läbi käima igal juhul. Kas radikast väljamineval on enam vähem samasugune asi vahel ?
Vasta
#4

Radikast väljamineval torul on sama junn vahel.

Aga radikas on täitsa külm ju?
Vasta
#5

Kas seda kraani saab kuidgi lahti ka keerata, et radikad soojaks läheks, selline küsimus.
Minusugune lihtsameelne kipub arvama, et tuba peaks ikka radikaga kütma, mitte toruga. (ok, see kütab ka; aga vähe)

Kas seal all ei ole siis lapiku kruvikeerajaga vidinat ? Keerad vastupäeva irwakile nii palju kui jäksad.
Toas ei tehta suitsu seda selleks, et tuba külmaks ei läheks Big Grin
Vasta
#6

Tsitaat:Regulaator käib sinna otsa ja vajutab nuppu nii palju kui vajalikuks peab. Kui regulaatorit pole siis vesi ei liigu.

Mehaniseeri see nupp sisse ja on tuba kuum.
http://www.elfafoorum.ee/threads/64376-K...eguleerida
Loe sealt, ehk saad sotti.

Инвалид информационной воины на фронте Пярну-Хииу. 
Tsiteerides John McCaini: "Venemaa on peamiselt bensiinijaam, mis teeskleb riiki"," rääkis Basse.
Vasta
#7

Kui on täpselt sama siis keera mõlmad nupud lahti ja vaata mis ta teeb. Osad jublakad mis all on on pealt nagu mutriga mille keerad ära ja sees on kuuskant võtmele koht. Seda nuppu keerad ka välja poole.
Kui termopead otsas pole ja selle punase nupu ära võtad siis on klapp avatud 100% ehk soe läheb ilusti läbi
Vasta
#8

http://www.omanikud.ee/static/files/011/...bersti.pdf
Eelmisel lehel on see link ka. Kraanide ehitus ja muu huvitav. Muide, radika vahetuseks pannakse radika alumisse torusse ka kraan, kork ära ja kruvikeerajage kinni-lahti. See võib sul kinni olla suveks keeratud. Kõige kehvem variant oleks setetega ummistumine, vesi ei pääse liikuma.

Инвалид информационной воины на фронте Пярну-Хииу. 
Tsiteerides John McCaini: "Venemaa on peamiselt bensiinijaam, mis teeskleb riiki"," rääkis Basse.
Vasta
#9

See peenike pulk peaks sisse välja käima, suht tavaline on et jääb kinnises asendis kinni, vaja koputada natuke.
Vasta
#10

Külmast radiaatorist on vaja õhk välja lasta, et soojaks muutuks. Teises otsas võiks olla kruvi, mille avamisel õhk väljub. 
[Pilt: 1_1_17951439.jpg]
Vasta
#11

(28-11-2016, 22:18 PM)Kult Kirjutas:  See peenike pulk peaks sisse välja käima, suht tavaline on et jääb kinnises asendis kinni, vaja koputada natuke.

Täpselt nii ongi.
Vasta
#12

See hõbedane osa tõmba üles ja keera seda küberneetikat. Cool
Vasta
#13

Konkreetse küberneetikaga IRW kursis ei ole aga kas sel majal haldurit pole? Ridade vahelt loen vaevaliselt välja, et tegu miski suurema üksuse jupikesega? Anna haldurile piitsa lihtsalt ja kogu moos.
Koputad ja krutitad seal, pudeneb miski vana saast laiali, tuba vett täis ja kvartal külm. On seda tarvis?

Müün: keermetõrv, puidulakk, alumiiniumtorud.
Vasta
#14

üldiselt kui toru läheb soojaks aga radikas mitte siis on põhjust arvata, et radikas õhutamatta, või katlakivi seest täis. Kui oleks vahe kraan kinni, siis vesi läbi radika ei käi ja ei soojene ka see toru sul seinapeal kui vesi seisab...
Vasta
#15

(29-11-2016, 01:49 AM)Marko Kirjutas:  Konkreetse küberneetikaga IRW kursis ei ole aga kas sel majal haldurit pole? Ridade vahelt loen vaevaliselt välja, et tegu miski suurema üksuse jupikesega? Anna haldurile piitsa lihtsalt ja kogu moos.
Koputad ja krutitad seal, pudeneb miski vana saast laiali, tuba vett täis ja kvartal külm. On seda tarvis?

Enam vähem saad õigesti aru.
Ja ruumiomanikuga on leping, et küte ja elekter on rendihinna sees. (sest nad ei suuda sellelt jupikeselt neid asju eraldi mõõta)
Kui nüüd karjuma minna, siis tulevad vaatama, loevad seinalt termomeetrit ja saadavad mu puu taha.... Toungue
Sest nende poolt on ju tingimus täidetud - tuba on ju töötamisväärne. (ainult ma ei saa aru, kuidas nad selle saavutavad; mingi krdi toruga?)

Ma ise hakkasin ussitama, et mis krt, need radikad seal seisavad, kui nad külmad on. Saaks talvel kindaid ja kojamehigi kuivatada.

...........

Aga kui ma neid skeeme praegu vaatan, siis tundub, et see kinnijäämise variant on kõige tõenäolisem.
Ma lähen virutan talle millegagi....


....
Vasta
#16

Kõige tähtsam on kontrolida, kas radiaator on 100% täidetud veega? Õhu eraldamisest tasukski alustada. Mõttekas on kontrollida ka kraanide ja ventiilide lahti olekut. Ülemise toru peal on termoventiil aga ilma termopeata. See punane kork on lihtsalt kinni-lahti keeramiseks, sulgeseadmena seda kasutada ei saa, sest plastik ei pruugi anda sellist momenti, et ventiil täitsa kinni läheks ja ka jääks. Termoventiili peal on veel eelseade, see hõbedaselt läikiv sakiline asjandus. Kui eelseade on mingis muus kui 100% asendis, siis ei aita ka punase korgi ära keeramine ega kopsimine, et 100% läbi voolaks. Eelseade muutmine võib aga mingist teisest radikast läbi voolava vee hulka muuta, seega tasuks see samasse asendisse jätta või tagasi panna. Seda väikest läikivat pulgakest võiks ka proovida vajutada, et kas läheb sissepoole ja tõuseb ise üles tagasi.

Do'nt panic
Vasta
#17

Mul kogemusi küllaga kui klient on helistanud sügisel(kütteperioodi algus) et radikas ei tööta, siis enamus korrad on juba ette teada et termostaadi pulk on alla asendisse kinni jäänud ja kohapeal kulub umbes 5 sekundit et tööle saada, esimene kord läks muidugi kauem et aru saada mis viga. Koputada õrnalt või siis näpitsatega suruda alla/tõmmata üles ja vesi voolab jälle. Tavaline plastmass kork ongi selle jaoks et saaks korralikult sulgeda kraani, kui on termostaadiga kraan peal, siis sellega täielikult ei sulge. Vähemalt oli nii UK-s.
Vasta
#18

(29-11-2016, 11:10 AM)Kult Kirjutas:  et termostaadi pulk on alla asendisse kinni jäänud ja kohapeal kulub umbes 5 sekundit et tööle saada, esimene kord läks muidugi kauem et aru saada mis viga. Koputada õrnalt või siis näpitsatega suruda alla/tõmmata üles ja vesi voolab jälle. 

Ongi ilmselt alla kinni jäänud. Tagusin nii õrnalt kui pisut tugevamini erinevates suundades haamriga. 
Ei midagi. See pisike tila seal käib ikka vabalt üles alla - tõmbamine (näpuga isegi liigub!) ei aita, kuna ta pole klapiga ühenduses.

Naabrimees lendas kohe peale, et kas käisid täna juba nii vara poes ära, et kolgid siin...
Ja et topsid ja kala on seekord tema poolt.  Toungue
Vasta
#19

Eile õhtul, kui kõik koju läinud, koputasin pisut veel. Just ülevalt alla kraaniotsa pihta. Lahti tuli, rsk.
Kohe oli tunda, kuidas radikas tuntavalt soojenema hakkas ja radika ribidevahelise tolmu lõhna oli tunda.

Hommikuks oli graažis 1 kraad rohkem ja kannatas T särgi väel majandada.
Tänud kõigile, san.huvilistele, kes viitsisid kirjutada.  Cool


P.S. Hommikul oli miski majahaldur kohal, kes uuris torusid, kuna teisel korrusel, kus bürokraadid istuvad, pidi üks radikas jahe olema. ???? 
Vahtis, kratsis kukalt ja tõmbas uttu.
Aga need kaks asja ei saa ju omavahel seotud olla?   Sad
Vasta
#20

(30-11-2016, 18:26 PM)stihl Kirjutas:  P.S. Hommikul oli miski majahaldur kohal, kes uuris torusid, kuna teisel korrusel, kus bürokraadid istuvad, pidi üks radikas jahe olema. ???? 
Vahtis, kratsis kukalt ja tõmbas uttu.
Aga need kaks asja ei saa ju omavahel seotud olla?   Sad

Ega vesi loll ei ole. Läheb sealt kus lihtsam. Kui sina tegid kraani lahti, siis ilmselt rõhk langes ja teise korruse radikasse jõuab väiksem veekogus. Või sealne regulaator ei avane üldse.