18-12-2018, 18:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2018, 18:12 PM ja muutjaks oli tcumen.)
(17-12-2018, 22:15 PM)meli666 Kirjutas: Mulle kahjuks ei ütle need termo- ja elektromagnetvabastid midagi. Peaksin pilti tegema kaitsmetest täpsustamiseks?Ei ole vaja.
Termovabasti toimib ülekoormusele ja elektromagnetiline (kiirem) lühisele, mõlemad on kombineeritud ühte korpusse.
C40 automaadi piirid on siis sellised:
1) rakendumine ülekoormusele (1,13x40=45,2) 45,2 amprit kuni (1,45x40=58) 58 A.
2) rakendumine lühisele 200-400 A
C32-l vastalt siis:
1) ülekoormuse piirid 36,16-46,4 A
2) lühise omad 160-320 A
Kui nüüd on trehvanud nii, et C40 rakendub 45 ampri peal ja C32 46 ampri peal, siis juhtubki nii nagu eespool kirjeldatud.
Lühise korral lülituvad tõenäoliselt mõlemad välja.
Elektrikud kutsuvad seda kaitsmete selektiivsuseks, antud juhul siis selle puudumiseks