16-06-2021, 08:12 AM
(16-06-2021, 01:32 AM)tõnn Kirjutas: Platesaag, tööstusvoolu mootoriga, andmesilt on kulunud.
Oletame, et tegu on 4kw mootoriga.
Peakaitse on 16A 3f.
Kolmandal käivitusel lõi peakaitsme välja.
Kas käivitusvool vajab rohkem kui 16A peakaitset või oleks abiks see, kui C kaitsme asemele paneks D.
Või on viga "mütsi all"
Tsitaat:veeb:
Tehniliste tingimuste (standardi) kohaselt peavad 6 ja 10 A kaitsekorgid 1 tunni taluma 1,5-kordset nimivoolu kuid peavad kindlalt läbi sulama 1,9-kordse nimivooluga. See tähendab, et 10 A kaitse peab igal juhul tunni aja vältel taluma 15 A voolu, kuid võib taluda ka 19 A. Vaadeldava mootori jaoks on see 3,7...5,1-kordne nimivool.
...
Jutt siis sulavkaitsmetest. Soovitan soojalt mootor ise ka üle kontrollida.
Automaat kaitsme puhul võib juhtuda, et peale (tugevama?) lühise korral rakendumist on ka kaitse ise õhtul. mingi 20aastat tagasi ehitatud kilbis olen paar automaati välja vahetanud. Rakendusid ka 1kw mootori käivitamisel. soovitan panna skeemi ka mootorikaitse lüliti, faasi kadumisel/kinnikiilumisel vm ülekoormuse korral on lootust et mootor ise ellu jääb.