06-11-2014, 00:21 AM
testisin siin oktoobri lõpus, kui külmad ilmad olid: mul on pesuruum, mida ümbritseb selline 0-15 kraadi temperatuur 2 seina poolt ja õuetemperatuur teise 2 seina poolt, lagi on soojustamata, kõik paneb minema (ehitus pooleli hetkel). Oktoobri lõpus koolivahejala määrasin põranda temperatuuriks 15 kraadi (õhku hetkel lihtsalt monitoorin, ei küta ühu järgi, kuna nagu ütlesin, soe paneb igalepoole minema), peale koolivaheaega, kui ilmad juba soojemaks uuesti läksin, seadsin sisse programmi, mis kütab hommikul põranda 20 kraadini, lõuna ajal ka 20 kraadini ja õhtul jälle 20 kraadini - seda selleks, et kasutamise momendil oleks tuba soe. Kokku ööpäevas max 10h kütmist 20 kraadi peale, vist oli isegi vähem, ülejääänud aeg on temp 11 kraadi peale reguleeritud. Tegin just eile kokkuvõtteid kaugloetava arvesti näitudest - see aeg, kui oli põrand reguleeritud stabiilselt 15 kraadi peale, oli maja energiatarve keskmiselt 0,67kWh, kui panin kasutusse programmipõhise kütmise, kasvas maja energiatarve umbes 0,1kWh. Vahe on märgata, tasub hoida stabiilselt väikest temperatuuri, kui kütta korra ja palju.
Kahjuks ei mäleta enam stamplauset, et mitukümmend protsenti küttearve suureneb, kui tõstad sisekliima temperatuuri 1 kraadi võrra. ehk tasuks hoida nupu võimalikult madalal ja mitte kütta üle.
Kahjuks ei mäleta enam stamplauset, et mitukümmend protsenti küttearve suureneb, kui tõstad sisekliima temperatuuri 1 kraadi võrra. ehk tasuks hoida nupu võimalikult madalal ja mitte kütta üle.