12-03-2020, 09:41 AM
Mootori lülituseks plaanisid kasutada lihtsalt suure voolutaluvusega kontaktorit?
Pole päris kindel, et sellise pinge peal see enam õnnestuks. Kontaktori avanemisel tekiks kontaktide vahel kaarleek mis põletab kontaktid ära.
Vahelduvvoolu peal on kaarleek isekustuv kuna 50hz puhul jookseb pinge 100x sekundis nulli mis kustutab kaarleegi, kui see tekkida tahtis. Alalisvoolu puhul on aga pinge konstantne ning see 72V venitaks hea 10mm kaarleeki.
Kaarleek tekib kontaktide avanedes väikesest sädemest - õhk seal ioniseerub ning muutub hästi elektrit juhtivaks mis võimaldab selle vahemaa nüüd sujuvalt pikaks vedada enne, kui kaarleek lõpuks katkeb. Täpselt samamoodi nagu näiteks elektroodkeevitus.
Spets alalisvoolule mõeldud jõukontaktoriga mudugi saaks, kui vastab sinu pingele ning vooludele. Alalisvoolu kontaktorites on magnet mis katkestab karleegi.
Pole päris kindel, et sellise pinge peal see enam õnnestuks. Kontaktori avanemisel tekiks kontaktide vahel kaarleek mis põletab kontaktid ära.
Vahelduvvoolu peal on kaarleek isekustuv kuna 50hz puhul jookseb pinge 100x sekundis nulli mis kustutab kaarleegi, kui see tekkida tahtis. Alalisvoolu puhul on aga pinge konstantne ning see 72V venitaks hea 10mm kaarleeki.
Kaarleek tekib kontaktide avanedes väikesest sädemest - õhk seal ioniseerub ning muutub hästi elektrit juhtivaks mis võimaldab selle vahemaa nüüd sujuvalt pikaks vedada enne, kui kaarleek lõpuks katkeb. Täpselt samamoodi nagu näiteks elektroodkeevitus.
Spets alalisvoolule mõeldud jõukontaktoriga mudugi saaks, kui vastab sinu pingele ning vooludele. Alalisvoolu kontaktorites on magnet mis katkestab karleegi.