18-03-2022, 09:14 AM
(17-03-2022, 21:29 PM)olli Kirjutas: Huvitav kas sagedusmuunduriga küttekeha soojendusvõimsust annaks regullida. Noh, et kui tavaliselt keerad potekast sagedust juurde-maha, siis seadistaks hoopis nii, et sagedus oleks konstantne, aga voolutugevust saaks reguleerida? Mul omal üks 6kW 3-faasiline küttekeha, mida ideaalis oleks vaja sujuvalt regullida, aga pole suutnud veel välja mõelda, kuidas seda teostada.Saab ideeliselt küll. Muudad ikka sagedust, kuid sagedust reguleerides muutub alla 50hz ka pinge. https://www.researchgate.net/publication..._Explained võib lühikokkuvõtet lugeda ning pilti vaadata.
Küttekehal on suva mis sagedus sinna tuleb, kuid väiksema pingega on ka võimsus väiksem. Võimalik, et on vaja mõnda sagedusmuunduri parameetrit näppida, kuna see võib arvata, et "mootoriga" on midagi viga väljundis. Kindlasti peaks olema VF kurvi tüüpi juhtimine muunduril valitud mitte vektor, kuna viimasega annab kindlasti veateate.