13-04-2023, 16:36 PM
(13-04-2023, 15:44 PM)t4rio Kirjutas: Loen üllatusega seda tõstuksega seonduvat mure. Nimelt on juba 1,5a korrektselt paigal püsinud 3x2,8m tõstukse ülemine võll koos vedrude ja trossidega, mis sai otse bauroci sillusesse kruvitud. Kinnitamisel kasutasin pikki plokikruve, vist 140mm pikkusega. Kas siin teemas on taaskord üledimensioneerimisega hoogu mindud või peaksin muret tundma ning lisakinnitusi välja mõtlema hakkama?
Ei ole tegemist üledimensioneerimisega. Igal asjal oma põhjus.
Bauroc sillus ja U-plokk on oma omadustelt üsna erinevad. Sillus on palju tihedamast boorbetoonist ja võtab kruvi palju paremini vastu. Silluse erikaaluks on 525kg/m3, Ecoterm U-plokil kõigest 300kg/m3. Põhimõtteliselt sama vahe kas keerata kruvi tuhaplokki (nt. Narva ehitusplokk) või Ecoterm plokki. Ilmselt on ka see üks põhjuseid, miks teie puhul uksed kenasti omal kohal püsivad. Lisaks peab meeles pidama, et U-ploki sein kuni betoontäiteni on kõigest 50mm. Kui teil on võimalik kruvi sillusesse sisse lasta kogu ulatuses, siis minu puhul vaid 50mm - seejärel on betoon vastas. Kui betooni auk ette lasta, siis kinnitamisel läbi pehmema materjali lõhud selle 50mm seal vahel kohe kildudeks.
Tootja üldjuhul keelab Bauroc valmissillustesse üldse midagi kinnitada (veel enam kandvaid esemeid), lisaks ei tohi sinna puurida auke ega teha sisse sooni. Kuidas pikemate kruvidega lood on, seda ei tea. Tegemist ehitusluba nõudva ehitisega ning eesmärk on kõik nõutu korralikult ära teha. Ei taha tootja nõuetega vastuollu minna ning soov on saada vastupidav ja usaldusväärne lahendus.