06-12-2023, 18:05 PM
sellist risu remontida, kui 100-200 eest saab mõned aastad vana äriklassi, pole tõesti mõtet....
(06-12-2023, 18:05 PM)pannkook Kirjutas: sellist risu remontida, kui 100-200 eest saab mõned aastad vana äriklassi, pole tõesti mõtet....mis vahe on äriklassil ja lihtinimese läpakal küsimärk.
(11-12-2023, 08:43 AM)margus61 Kirjutas: Garaažiühistul elektrikadu, ühtlaselt läbi kõigi kuude nii suvel kui talvel. Nagu mingi 37W ( /240V = 0,16A ) oleks kogu aeg taga. 20 boksi, juhtmestik ja kilbid pea 40 aasta tagant sellest, mida õnnestus saada (muretseda on tore mõiste selle kohta).
Küsimus - kellelgi teadmist/kogemust, kas selline kadu võiks olla leke läbi vananenud isolatsiooni? Bokse läbivat kaablit ca 100m, selle peale soojus hajuks märkamatult ära küll, kuigi tõenäoliselt ei jagune kogu pikkusele ühtlaselt. Kui kadu oleks ühes punktis, peaks vist täitsa näha olema.
(11-12-2023, 09:05 AM)olli Kirjutas: Kas kadu seisneb selles, et üldise arvesti näit ei lähe kokku iga boksi arvestite summaga? Või boksides eraldi ei mõõdetagi ja lihtsalt tundub et kuidagi palju kulub?Just nii, et ei lähe kokku. Igas boksis mõõdetakse ning väga valdavalt selle iidse, kettaga ühetariifse arvestiga.
(11-12-2023, 10:24 AM)margus61 Kirjutas:Kunagi kui ühe suvilakoperatiivi (24 maja) elektriraha kogusin oli vahe ikka tuhandetes kilowattides. Ja seda 2 korda aastas. Ega need kettaga arvestid eriti täpsed pole(11-12-2023, 09:05 AM)olli Kirjutas: Kas kadu seisneb selles, et üldise arvesti näit ei lähe kokku iga boksi arvestite summaga? Või boksides eraldi ei mõõdetagi ja lihtsalt tundub et kuidagi palju kulub?Just nii, et ei lähe kokku. Igas boksis mõõdetakse ning väga valdavalt selle iidse, kettaga ühetariifse arvestiga.
Lisaks - tarbimised on tõesti väga väikesed, keskmiselt 3...4 kWh/boks/aasta.
(11-12-2023, 10:24 AM)margus61 Kirjutas: Lisaks - tarbimised on tõesti väga väikesed, keskmiselt 3...4 kWh/boks/aasta.
Veel lisaks - ca 2W/arvesti tuleb, mida näha pole. See võiks võtta ketta pöörlema küll?
(11-12-2023, 08:43 AM)margus61 Kirjutas: Garaažiühistul elektrikadu, ühtlaselt läbi kõigi kuude nii suvel kui talvel. Nagu mingi 37W ( /240V = 0,16A ) oleks kogu aeg taga. 20 boksi, juhtmestik ja kilbid pea 40 aasta tagant sellest, mida õnnestus saada (muretseda on tore mõiste selle kohta).Üks kadu põhjus võiks olla ka mõnes poksis 40a tagune ohutuvoolu(12v/24v või36v) trahvo mis on püsivalt vooluvõrgus.
Küsimus - kellelgi teadmist/kogemust, kas selline kadu võiks olla leke läbi vananenud isolatsiooni? Bokse läbivat kaablit ca 100m, selle peale soojus hajuks märkamatult ära küll, kuigi tõenäoliselt ei jagune kogu pikkusele ühtlaselt. Kui kadu oleks ühes punktis, peaks vist täitsa näha olema.
(12-12-2023, 19:53 PM)Kodanik2 Kirjutas:(11-12-2023, 08:43 AM)margus61 Kirjutas: Garaažiühistul elektrikadu, ühtlaselt läbi kõigi kuude nii suvel kui talvel. Nagu mingi 37W ( /240V = 0,16A ) oleks kogu aeg taga. 20 boksi, juhtmestik ja kilbid pea 40 aasta tagant sellest, mida õnnestus saada (muretseda on tore mõiste selle kohta).Üks kadu põhjus võiks olla ka mõnes poksis 40a tagune ohutuvoolu(12v/24v või36v) trahvo mis on püsivalt vooluvõrgus.
Küsimus - kellelgi teadmist/kogemust, kas selline kadu võiks olla leke läbi vananenud isolatsiooni? Bokse läbivat kaablit ca 100m, selle peale soojus hajuks märkamatult ära küll, kuigi tõenäoliselt ei jagune kogu pikkusele ühtlaselt. Kui kadu oleks ühes punktis, peaks vist täitsa näha olema.
(13-12-2023, 08:53 AM)A.V.S.K Kirjutas: Mis vedelikku keegi kasutab detailide pesuvannis ?https://t-puhtax.ee/product/turbo/
Et oleks efektiivne ja ei keeraks vanni tuksi (pumpa, kummidetaile jms)